Re: Sterowanie zasilaniem obiektu
Paweł, chyba się jednak pomyliłem z tym wyłącznikiem anodowym. Jak to dobrze, że zrobiłem szczegółową dokumentacje fotograficzną tyłu CTSS.
Na zdjęciach widać przewody od lampek (prawidłowo kaset świetlnych) z zawieszonymi karteczkami. Nie wiem czy taki stan rzeczy był od początku RCN ale na pewno pod koniec:
Załącznik:
P1630325.JPG [ 1.35 MiB | Przeglądane 7192 razy ]
Załącznik:
P1630335.JPG [ 1.4 MiB | Przeglądane 7194 razy ]
Załącznik:
P1630331.JPG [ 1.36 MiB | Przeglądane 7192 razy ]
Załącznik:
P1630336.JPG [ 1.3 MiB | Przeglądane 7192 razy ]
Zatem wychodzi, że zasilanie ich, brano z przekładników za wyłącznikami traf 315KVA - czyli potrzeb radiowych:
Załącznik:
Lampki 6kV.png [ 218.53 KiB | Przeglądane 7194 razy ]
Czyli nie były to tak naprawdę kontrolki zasilania 6kV nadajników, tylko obecności napięcia za wyłącznikami 6kV traf potrzeb radiowych.
Już kiedyś pisałem, że ta Centralna Tablica Sterowniczo Sygnalizacyjna była wielkim nieporozumieniem. Owszem ładna, fajne lampki ale całkowicie bezużyteczna i niepraktyczna. Jedyne pozytywne funkcje to awaryjne wyłączenie zasilania, no i załączanie oświetlenia terenu oraz masztu.