Autor:  Łukasz-O [ 11 maja 2019, o 21:36 ]
Tytuł:  Re: Sterowanie zasilaniem obiektu

myheaven napisał(a):
Jak dla mnie laika bardzo fajny pomysł i realizacja . Teraz każdy nie "siedzący" w schematach będzie mógł bez problemu zrozumieć zasady i zależności sterowania. Chylę czoła za robotę :)

E tam laik. Przecież nie można znać się na wszystkim. Ja na przykład totalnie nie ogarniam nadajników, dla mnie to czarna magia ;)
Kolega Anodowy często zaskakuje swoją pomysłowością i umiejętnościami. Niby prosta rzecz ale jak bardzo ułatwia zapoznanie się z funkcjami sterowników, lampek i wskaźników.

EDIT
Znalazłem błąd, a w zasadzie "niedopisanie" w części sterowania rozdzielnią główną nN.
Dwa skrajne sterowniki i dwie skrajne kasety sygnalizacyjne były rezerwowe. Dopiero później zmieniono ich funkcje. Czyli należy dopisać "- początkowo sterownik / lampka rezerwowy / rezerwowa.

I jeszcze jedno ale to już czepianie się zawodowe z mojej strony - to nie są wyłączniki tylko sterowniki wyłączników i nie lampki tylko kasety świetlne (te prostokątne białe). Jednak tego bym nie zmieniał, gdyż przekaz ma być zrozumiały i trafiać do wszystkich. Nikt przecież nie będzie rozkminiał co to sterownik, czy kaseta świetlna. Natomiast każdy wie co to wyłącznik i lampka kontrolna.

Autor:  myheaven [ 26 maja 2019, o 21:10 ]
Tytuł:  Re: Sterowanie zasilaniem obiektu

Potwierdzam jako laik. Łopatologia jest wskazana przy opisach dla ludzi którzy nie siedzą w kwestiach technicznych ale rozumieją ogólne zasady działania ;)

Autor:  anodowy [ 6 gru 2019, o 20:35 ]
Tytuł:  Re: Sterowanie zasilaniem obiektu

kolejna ciekawostka przedstawia prace rozdzielnicy oświetlenia terenu, inaczej - na obiekcie znowu pali się światło. Szczególy w "energetyce", podstrona "oswietlenie terenu"

Autor:  Bartosz [ 6 gru 2019, o 23:42 ]
Tytuł:  Re: Sterowanie zasilaniem obiektu

To jest genialne... takie interaktywne grafiki przywracają życie radiosatcji, fajnie byłoby jakby dało radę zrobić podobne efekty w innych miejscach.
Pozdrawiam :)

Autor:  Łukasz-O [ 7 gru 2019, o 00:00 ]
Tytuł:  Re: Sterowanie zasilaniem obiektu

Na godzinę 23:59 chyba jest awaria oświetlenia w dwóch obwodach.
Teren strona lewa - świecą dwie kontrolki równocześnie, zarówno wyłączenia, jak i załączenia obwodu.
Droga do masztu - nie świeci żadna kontrolka - nie wiadomo, czy obwód jest załączony, czy wyłączony. Prawdopodobnie padła jakaś żarówka.

Autor:  anodowy [ 7 gru 2019, o 14:23 ]
Tytuł:  Re: Sterowanie zasilaniem obiektu

to wszystko jest stare, zapuszczone, wymaga sporo pracy aby jakoś mogło funkcjonować. Brak żarowek i do tego pokombinowane w środku, robota w zimnym bez ogrzewania, to cud że jeszcze nic nie poszło z dymem. Zacięło się i wieza swieci sie ciągle wraz częścią lasu podobnie jak cieknąca woda w Leszczynce. Naszego głownego Energetyka prosimy o podanie typu latarni na wspomnianych słupach gdyz trudno je znalesc w gąszczu forum. Użytkownicy przeglądarek FIREFOX oraz CHROME powinni włączyć glosniki.

Autor:  Łukasz-O [ 7 gru 2019, o 14:47 ]
Tytuł:  Re: Sterowanie zasilaniem obiektu

Betonowe słupy były typu WZ-9 (9-cio metrowe) rozmieszone co 40m. Oprawy początkowo miały być typu ORZ-2 ale docelowo zastosowano ORZ-7 z lampami rtęciowymi LFR 250W.
Na stacji 110kV zastosowano oprawy typu ORZ-3 (trumna) na słupach metalowych - niestety nie pamiętam typu słupów. Dodatkowo dwie oprawy miały drugą żarówkę zasilaną z akumulatorni na wypadek zapadu zasilania.
Na wieżyczkach sygnalizacyjnych oraz wartowniczych, poza zwykłą ORZ-7 świecącą w odciągi lub w stronę masztu, umieszczono po dwa projektory typu C 41-36 z żarówkami o mocy 1500W. Projektory były obrotowe i umożliwiały skierowanie strumienia światła na dowolny punkt pola masztowego w odległości do 200m. Dwa projektory były zainstalowane również na pierwszym pomoście wieży LR.

I jeszcze ważna rzecz - lampki sygnalizacyjne na rozdzielnicy sterującej są typu LS-48. Producent: LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH "LUMEL". Zielona Góra, ul. Sulechowska 1, tel. 48-11(dane z lat 70-tych).

Dziś w nocy będę na obiekcie to spróbuję naprawić i wymienić spalone żarówki sygnalizacyjne. Nie wiem czy uda się uruchomić stare styczniki - brak części zamiennych i funduszy na modernizacje.

Autor:  mayster [ 8 gru 2019, o 08:32 ]
Tytuł:  Re: Sterowanie zasilaniem obiektu

Jakie stare styczniki ? Może mam coś na stanie

Autor:  Łukasz-O [ 14 gru 2019, o 00:21 ]
Tytuł:  Re: Sterowanie zasilaniem obiektu

mayster napisał(a):
Jakie stare styczniki ? Może mam coś na stanie

Ja sobie żartuję. Tam nie ma już nawet czym sterować. Na zdjęciu pierwsza rozdzielnica z lewej strony:
Załącznik:
20191208_050629.jpg
20191208_050629.jpg [ 1.22 MiB | Przeglądane 5350 razy ]

A Kable odejściowe na teren ktoś dawno ukradł, zostały same styczniki i sterowanie do wartowni:
Załącznik:
20191208_084836.jpg
20191208_084836.jpg [ 1.41 MiB | Przeglądane 5350 razy ]

Autor:  mayster [ 17 gru 2019, o 09:16 ]
Tytuł:  Re: Sterowanie zasilaniem obiektu

Szkoda tego widoku... Okoliczne punkty skupu złomu na pewno wiedziały skąd towar idzie, no ale zysk musi być.