Zasilanie obiektu było zrealizowane w systemie TT (uziemienie ochronne) . Tu pojawiło się pewne wspomnienie , otóż podczas jednej z przerw konserwacyjnych pracownik udał się do podstacji w celu odłączenia zasilania , młody zakręcony zapomniał uruchomić odłącznik , i uziemił 110 kę
Zaalarmowani dźwiękiem jak przy uderzeniu pioruna koledzy udali się na podstację , na miejscu oczywiście ich oczom ukazały się zgliszcza ... uszkodzone izolatory itd. natomiast pechowy pracownik wyglądem przypominał bałwana ,pokryty resztkami substancji z gaśnic tetrowych .
2X110 kV doprowadzono prawdopodobnie z jednego powodu , zgodnie z założeniami projektowymi uwględniając zachowanie odpowiedniej rezerwy w przypadku awarii jednej z linii zasilających pełne obciążenie musiała przejąć druga . W praktyce podczas 17-to letniej pracy radiostacji awaria związana z nagłym awaryjnym niezapowiedzianym wyłączeniem którejś z linii nigdy nie miała miejsca . I tu znowu fragment historii . Podczas słynnej zimy 100-lecia linia Płocka cudem ocalała , ponieważ piętrzące się fragmenty kry na Wiśle w Płocku niemal zniszczyły jeden ze słupów kratownicowych .
Niewiadomo czy z tego powodu , czy też ze względu na nieuniknione wprowadzenie niebawem stanu wojennego , po długich poszukiwaniach sprowadzono z Gliwic potężny agregat prądotwórczy , który zapewniał awaryjne zasilanie jednego bloku nadawczego przy pełnej modulacji .
Agregat umieszczony był tuż przy podstacji energetycznej 110kV . Pracownicy żartowali , że wyposazono go w silnik rakietowy ,podczas jego pracy hałas był nie do opisania !
Sterowania liniami 110 kV radiostacja nie posiadała . Wszelkie informacje np. o przełączeniach przekazywane były z ZE drogą radiową , ewentualnie za pośrednictwem słynnego aparatu telefonicznego na korbkę (Łukasz wie o co chodzi
)
Akumulatorowe podtrzymanie zasilania faktycznie miało miejsce w nastawni WN , i NN , ale tej w budynku głównym . Urządzenia sterujące energetyką zasilane tam były napięciem 220V , które w przypadku awarii podtrzymywane było z baterii akumulatorów kwasowych .
Kontrolne załączenie i prawidłowość pracy awaryjnego systemu podtrzymania napięcia odbywało się cyklicznie podczas co miesięcznych przerw konserwacyjnych .
.