Teraz jest 4 maja 2024, o 22:59



Odpowiedz w wątku  [ Posty: 146 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Następna strona
 Zasilanie obiektu 
Autor Wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2485
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Zasilanie obiektu
Podczas kiedy dzielna ekipa remontowała maszt, załoga cały czas prowadziła konserwacje nadajników, wymianę przewodów SN od wyłączników itp. Pewnie dlatego było wszystko wyłączone.


22 kwi 2017, o 20:39
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Site Admin

Dołączył(a): 11 sie 2011, o 06:29
Posty: 580
Cytuj
Post Re: Zasilanie obiektu
czy te rownolegle, 3 kable ziemne 15kv wychodzące w budynku radiostacji pod scianą rozdzielni mają swój początek tutaj? download/file.php?id=2669&mode=view

z dokumentacji i zdjec wynika ze wyłączony nadajnik zawsze swiecil lampke STOP w sterowniku oraz białą w sumatorze pod uziemiaczem.


23 kwi 2017, o 08:46
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2485
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Zasilanie obiektu
anodowy napisał(a):
czy te rownolegle, 3 kable ziemne 15kv wychodzące w budynku radiostacji pod scianą rozdzielni mają swój początek tutaj? download/file.php?id=2669&mode=view

Tak, to właśnie one, tylko napięcie było 6kV.

anodowy napisał(a):
z dokumentacji i zdjec wynika ze wyłączony nadajnik zawsze swiecil lampke STOP w sterowniku oraz białą w sumatorze pod uziemiaczem.

Pod warunkiem, że nie było wyłączone również sterowanie, zasilane z osobnego trafa nn potrzeb radiowych.


23 kwi 2017, o 20:29
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Site Admin

Dołączył(a): 11 sie 2011, o 06:29
Posty: 580
Cytuj
Post Re: Zasilanie obiektu
dorzuciem w galeri to http://rcnkonstantynow.pl/test2/galeria/index.php?cmd=image&sfpg=QW5vZG93eS92YXJpYS8qdHJhZm8zLmpwZyowYmIwNmI2MjYxYzBhMTFhYjczODllYjFhY2UxYmNmZDJhYmNhOGExZTVkOTY2YTk0NjYwOWRjNTVmNGNlOTI4


11 maja 2017, o 17:49
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 13 mar 2010, o 23:39
Posty: 575
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Zasilanie obiektu
Wygląda na to, że to zdjęcie, zostało zrobione jeszcze przed transformatorem 110 /06 kV. Wobec tego, gdzie biegną te kable wkopane w ziemię, bo chyba nie do budynku radiostacji, tylko być może do sterowni na terenie podstacji. Ale to jest niemożliwe, ze względów bezpieczeństwa. Coś mi tu nie pasuje, bo główne transformatory dużej mocy na podstacjach, zresztą nie tylko w tej, zasilane są z magistral napowietrznych110 czy wyższych, od góry. W Konstantynowie zresztą, jeszcze wiszą poucinane przewody, które zasilały oba transformatory. :shock:


14 maja 2017, o 18:33
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2485
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Zasilanie obiektu
Tadekmaj napisał(a):
Wygląda na to, że to zdjęcie, zostało zrobione jeszcze przed transformatorem 110 /06 kV. Wobec tego, gdzie biegną te kable wkopane w ziemię, bo chyba nie do budynku radiostacji, tylko być może do sterowni na terenie podstacji. Ale to jest niemożliwe, ze względów bezpieczeństwa. Coś mi tu nie pasuje, bo główne transformatory dużej mocy na podstacjach, zresztą nie tylko w tej, zasilane są z magistral napowietrznych110 czy wyższych, od góry. W Konstantynowie zresztą, jeszcze wiszą poucinane przewody, które zasilały oba transformatory. :shock:


Tadeuszu, to są kabe odejściowe za transformatorem 110/6kV jednej sekcji, które zasilały rozdzielnie w budynku głównym.


14 maja 2017, o 20:06
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Site Admin

Dołączył(a): 11 sie 2011, o 06:29
Posty: 580
Cytuj
Post Re: Zasilanie obiektu
kable idą za transformatorem w rozumieniu elektrycznym, wizualnie są przed nim, przed siatką. Na foto widać że wszystko jest przed szynami na koła trafo. 110 wchodziło od góry wprost na izolatory w korpusie trafo. Ciekawa jest ta siatka dzieląca końce kabla do ziemi z korpusem trafo. Chyba cos zabezpiecza??

Zastanawiałem sie :?: nad 3 kablami 15kV w ziemi, napewno sumarycznie duuuuuży przekrój bedzie dobry ale.....3 kable = 3 styki na faze na słupkach przed siatką. Na zworach tych kabli (dziś poniszczonych) można rozpiąc końcowki i zrobimy tak; kablami 1 i 2 leci z trafo a 3 kabel odpięty od reszty mozna zapiąc do innego zródła np. agregatu. W rozdzielni napowietrznej odłączenie tego trafa, w rozdzielni radiostacji szybka akcja - wypiąc łączniki na szynach pod sufitem dla kabla 1 i 2, zostawić łączniki 3 kabla jako ten z agregatu. Czy to możliwe??? :roll:


14 maja 2017, o 21:03
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 13 mar 2010, o 23:39
Posty: 575
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Zasilanie obiektu
Zdjęcie jest trochę nie precyzyjne i może wprowadzać w błąd. Ale fachowa jak zwykle odpowiedź Łukasza, rozwiewa wątpliwości, zresztą jest schemat poglądowy podstacji. :o


15 maja 2017, o 18:11
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2485
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Zasilanie obiektu
Tadekmaj napisał(a):
zresztą jest schemat poglądowy podstacji. :o

Problem polega na tym, że na schemacie jest błąd. Na podstacji nie było odłączników po stronie 6kV, tak samo rysunek nie uwzględnia trzech kabli 6kV na jedną sekcje. Oczywiście kiedyś będzie to poprawione.

anodowy napisał(a):
Czy to możliwe???

Możliwe ale technicznie i ekonomicznie niczym nieuzasadnione. Uruchomienie zasilania z agregatu trwałoby wieki, czyli nie spełniałby swojej funkcji ;)


15 maja 2017, o 18:33
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 13 mar 2010, o 23:39
Posty: 575
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Zasilanie obiektu
Wobec tego, jaką rolę pełnił tzw. budynek nastawni i co się w nim znajdowało, bo schemat nie uwzględnia nic i wygląda na to, że być może pełnił tylko rolę magazynku. Dobrze by było, aby bardziej szczegółowo opisać poszczególne elementy podstacji a zwłaszcza te wszelkiego rodzaju odłączniki itp.


16 maja 2017, o 06:56
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 146 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Następna strona

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL