 Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania 
Autor Wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2480
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania
Jak wiemy, wszystkie przełączniki na tablicy synoptycznej na sali nadajników były zdublowane z odpowiednikami w rozdzielniach. Są to tzw. sterowniki wyłączników.
Załącznik:
Sterownik 2.jpg
Sterownik 2.jpg [ 57.45 KiB | Przeglądane 15981 razy ]

Sterowniki były łączone równolegle (nie jak wcześniej pisałem szeregowo - pomyłka ;)) z tym, że ich ewentualna niezgodność położenia dźwigni była sygnalizowana lampką kontrolną umieszczoną wewnątrz pokrętła.
Oto schemat sterowania wyłącznikiem za pomocą sterownika:
Załącznik:
SCHEMAT STEROWANIA.jpg
SCHEMAT STEROWANIA.jpg [ 93.6 KiB | Przeglądane 15981 razy ]


Gdzie:
1W - wyłącznik;
OD - odłącznik;
PA1 i PA2 - przekładnik prądowy;
PV1 i PV2 - przekładnik napięciowy;
S - stycznik;
T - transformator;
PGP - przekaźnik gazowo-przepływowy;
WP - wskaźnik położenia odłącznika;
ST - sterownik (na schemacie jest jeden ale w rzeczywistości były dwa równoległe, jeden w rozdzielni, drugi na tablicy synoptycznej);
ZR - wyzwalacz;
A - amperomierz;
1Ls - lampka sygnalizacyjna 220V czerwona (w naszym przypadku tylko w rozdzielni nn);
2Ls - lampka sygnalizacyjna 220V zielona (w naszym przypadku tylko w rozdzielni nn);
3Ls - lampka sygnalizacyjna 220V czerwona (w naszym przypadku nie dotyczy);
4Ls - lampka sygnalizacyjna 220V zielona (w naszym przypadku nie dotyczy);
5Ls - lampka sygnalizacyjna 220V żółta w sterowniku;
2W - wyłącznik pakietowy sterowania i sygnalizacji akustycznej;
1Be - bezpiecznik;
2Be - bezpiecznik;
3Be - bezpiecznik;
4Be - bezpiecznik;
Li - licznik energii elektrycznej (nie dotyczy naszego przypadku)
P - przekaźnik pomocniczy;
PN1 i PN2 - przekaźnik nadprądowy.

Typ urządzeń i aparatów oraz szczegóły schematu mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistości ale zasada działania była zawsze taka sama.
Nie każdy potrafi czytać schematy, jeśli będzie potrzeba to omówię cały schemat krok po kroku :)

Zasada działania sterownika:
Załącznik:
Sterownik wyłącznika .jpg
Sterownik wyłącznika .jpg [ 168.39 KiB | Przeglądane 15917 razy ]

Na zdjęciu sterownik jest w pozycji "wyłączony". Aby załączyć wyłącznik należało przestawić dźwignię sterownika w pozycję "załączony" (zapali się lampka zakłóceń sygnalizująca niezgodność położenie sterownika ze stanem faktycznym wyłącznika). Następnie wcisnąć pokrętło i przestawić o kolejne 45 stopni w prawo na pozycję "załączanie". Wyłącznik się załącza, lampka zakłóceń gaśnie a pokrętło wraca samoczynnie do położenia "załączony".
Analogiczna sytuacja była z wyłączeniem wyłącznika.
Pokrętło przestawiamy o 90 stopni w lewo (zapala się lampka zakłóceń sygnalizująca niezgodność położenie sterownika ze stanem faktycznym wyłącznika), następnie wciskamy pokrętło i przestawiamy jeszcze o 45 stopni w lewo. Następuje wyłączenie wyłącznika, lampka zakłóceń gaśnie i dźwignia wraca samoczynnie na pozycje "wyłączony".
Lampka zakłóceń zapalała się również w przypadku zadziałania wyłącznika samoczynnie, np. w skutku zwarcia. Reasumują, lampka w sterowniku sygnalizowała niezgodność położenia dźwigni na schemacie w stosunku do stanu wyłącznika.

Gdy wyłączyliśmy dany wyłącznik sterownikiem w tablicy synoptycznej na jego odpowiedniku w rozdzielni zapalała się lampka zakłóceń (i na odwrót). Wystarczyło w rozdzielni zmienić położenie dźwigni sterownika i lampka gasła - stan zgodny z położeniem na schemacie. Samo przestawienie dźwigni z położenia "załączony" na "wyłączony" nie powodowało żadnej reakcji po za zapaleniem się lampki zakłóceń.


21 wrz 2013, o 23:46
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 4 gru 2011, o 21:38
Posty: 527
Cytuj
Post Re: Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania
Dziękujemy Łukaszu. Jak zwykle fachowy i kompetentny opis.
Powiem szczerze, że sposób załączania był do dziś dla mnie niewiadomy. Ale dziś mnie oświeciło.
Jeszcze raz dzięki.

_________________
...aby mowa polska
w całym kraju
i daleko poza
jego granicami
słyszana była...


23 wrz 2013, o 21:00
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2480
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania
Wygląd sterownika SMG TC:
Załącznik:
IMAG0541.jpg
IMAG0541.jpg [ 62.81 KiB | Przeglądane 15930 razy ]

Zdjęcie zapożyczone ze strony STANEL. Te sterowniki i kwitowniki wciąż można jeszcze kupić :)


Jego odpowiednik jest produkowany do dnia dzisiejszego przez firmę ELBAR INVESTMENT z Józefowa k/Otwocka:
Dane ogólne
Wymiary i opis tabliczek
Przykładowy schemat połączenia
Zasada podstawowa działania jest identyczna.

W naszym przypadku niuansem i niewiadomą może być pewna dowolność zastosowanych dodatkowych pakietów sterowniczych. Jestem na etapie załatwiania karty katalogowej SMG TC z 1971r. (takie były w Konstantynowie) dla wersji podstawowej. Znalazłem dojście do byłego pracownika zakładów, które wytwarzały tą aparaturę sterowniczą. Zobaczymy co z tego wyniknie.


27 wrz 2013, o 23:14
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2480
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania
Oryginał z Konstantynowa, czyli SMg-TC (Producent: Centrala Wytwórczo-Usługowa "Libella", Warszawa, ul. Wielicka 30) :
Załącznik:
Rys. Ster..jpg
Rys. Ster..jpg [ 767.34 KiB | Przeglądane 15887 razy ]

OPIS:
1. Pokrętło;
2. Pierścień mocujący;
3. Szyldzik;
4. Przeciwnakrętka;
5. Wkręty;
6. Płytka czołowa;
7. Klucz specjalny (wyjmowanie żarówki);
8. Klucz zwykły (montaż sterownika).

Sterownik posiadał żarówkę telefoniczną z szeregowym rezystorem 3000 ohm dla 220V DC.


5 paź 2013, o 01:57
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Site Admin

Dołączył(a): 11 sie 2011, o 06:29
Posty: 578
Cytuj
Post Re: Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania
jest rok 1974, widać kawałek tablicy sterowania GIGANTOMANIA. Na fragmencie fotografii wskazniki pokazują załączone rozdzielnice, dopływ z dwóch sekcji zasilania, pełna dyspozycja mocy. Dalej - oświetlenie terenu na postoju, rezerwa na postoju a ośw masztu wogóle nie widać aby działało. Ciekawe czy coś jeszcze robili przy maszcie i ten obwód był odpięty. Dlaczego ten obwód nie świeci?


Załączniki:
sala.jpg
sala.jpg [ 9.81 KiB | Przeglądane 6361 razy ]
22 lut 2020, o 17:24
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2480
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania
Mam wrażenie, że sygnalizacja zwrotna wyłączonego obwodu oświetlenia przeszkodowego nie działała nigdy.
Kilka godzin nocnych zmarnowałem by zaczęło działać sterowanie owych obwodów ale uruchomienie tej konkretnej zielonej lampki się nie udało. Przy wyłączeniu stycznika w PR3 w polu oświetlenia przeszkodowego nie dochodziło do niej zasilnie.


22 lut 2020, o 21:02
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Site Admin

Dołączył(a): 11 sie 2011, o 06:29
Posty: 578
Cytuj
Post Re: Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania
kilka dni temu kupilem w antykwariacie książke 760 stron której nikt nie chciał brać. Zawiera dużo informacji i napewno nie znajde ich w internecie. No i nie znalazłem w wyszukiwarce co to jest "kwitownik".


Załączniki:
sod.jpg
sod.jpg [ 119.69 KiB | Przeglądane 127 razy ]
1 cze 2020, o 20:13
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2480
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania
Kwitowniki służą tylko do sygnalizacji położenia styków wyłączników lub sygnalizacji stanu rożnych urządzeń - bez możliwości ich sterowania. Czyli to taka uboga wersja naszych sterowników.
Załącznik:
Kwitownik 1.jpg
Kwitownik 1.jpg [ 640.4 KiB | Przeglądane 5834 razy ]
Załącznik:
Kwitownik 2.jpg
Kwitownik 2.jpg [ 488.16 KiB | Przeglądane 5834 razy ]
Załącznik:
Kwitownik 3.jpg
Kwitownik 3.jpg [ 453.33 KiB | Przeglądane 5834 razy ]

Kwitownik sygnalizuje niewłaściwe położenie np. wyłącznika względem schematu na tablicy synoptycznej. Wtedy obsługa ręcznie go przestawiała aby wizualnie się zgadzało.
Mają dwie zasadnicze pozycje:
- załączony;
- wyłączony.
W Konstantynowie nie było kwitowników.

Sterowniki, są bardziej rozbudowane - sygnalizują stan pracy i zakłóceń oraz można nimi sterować zdalnie urządzenia z różnych miejsc. Np. rozdzielnia główna i dyspozytornia (sala nadajników).
Załącznik:
Sterowniki 1.jpg
Sterowniki 1.jpg [ 593.78 KiB | Przeglądane 5834 razy ]
Załącznik:
Sterowniki 2.jpg
Sterowniki 2.jpg [ 600.23 KiB | Przeglądane 5834 razy ]
Załącznik:
Sterowniki 3.jpg
Sterowniki 3.jpg [ 540.94 KiB | Przeglądane 5834 razy ]

Załącznik:
Sterowniki 4.jpg
Sterowniki 4.jpg [ 437.52 KiB | Przeglądane 5834 razy ]
Załącznik:
Sterowniki 5.jpg
Sterowniki 5.jpg [ 507.18 KiB | Przeglądane 5834 razy ]
Załącznik:
Sterowniki 6.jpg
Sterowniki 6.jpg [ 502.94 KiB | Przeglądane 5834 razy ]

W sterownikach są cztery zasadnicze pozycje:
- załączony;
- załączanie;
- wyłączony;
- wyłączanie.

Przełączniki, te nie miały żadnej sygnalizacji zakłóceń. Służyły głównie do przełączania pomiaru lokalnego amperomierza lub woltomierza. Czasem do obsługi SZR, lub jako wiele innych rozwiązań.
Załącznik:
Przełączniki 1.jpg
Przełączniki 1.jpg [ 576.78 KiB | Przeglądane 5834 razy ]
Załącznik:
Przełączniki 2.jpg
Przełączniki 2.jpg [ 599.48 KiB | Przeglądane 5834 razy ]
Załącznik:
Przełączniki 3.jpg
Przełączniki 3.jpg [ 504.99 KiB | Przeglądane 5834 razy ]

Załącznik:
Przełączniki 4.jpg
Przełączniki 4.jpg [ 548.99 KiB | Przeglądane 5834 razy ]
Załącznik:
Przełączniki 5.jpg
Przełączniki 5.jpg [ 561.17 KiB | Przeglądane 5834 razy ]
Załącznik:
Przełączniki 6.jpg
Przełączniki 6.jpg [ 607.93 KiB | Przeglądane 5834 razy ]

W przełącznikach zasadniczych pozycji może być bez liku. Kwestia upodobań zamawiającego i ilości warstw.


1 cze 2020, o 21:07
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Site Admin

Dołączył(a): 11 sie 2011, o 06:29
Posty: 578
Cytuj
Post Re: Sterowniki na tablicy synoptycznej - zasada działania
Czy dzwonki i buczki alarmowe w tablicy "Gigantomania" odzywały sie w razie zaniku napiecia zasilania np wyłączenie trafa gospodarczego przełacznikiem 26, 17 albo 32. Czy alarmowały jeszcze jakies stany nieustalone, brak zbieżnosci w pozycjach przełączników, jakas awaria łączeń itd? rozumiem ze podobne alarmy choćby wokół SZR miala rozdzielnia SN ale to cos osobnego. Czy do wzbudzania alarmów wykorzystywane były styki z przekazników sygnalizacyjnych RUs310, tych z czerwoną kropeczką?


24 wrz 2020, o 21:57
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 13 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL