Re: Tablica sterowania oświetleniem na wartowni
Moim zdaniem zamiast tego St-5 powinien być ten ŁOZ 23 lub pakieciak - tak jak w przypadku rozdzielnicy oświetlenia przeszkodowego.
Skoro już zdecydowano się na stycznik w PR-3 to po kiego grzyba na zasilaniu rozdzielnicy oświetlenia terenu jeszcze St-5? Albo na odwrót, mogli dać w PR-3 zwykłego WIS-a jak w przypadku innych obwodów, a w rozdzielnicy terenu stycznik główny.
Gigantomania, która okazał się niepraktyczna, którą musiano poprawić w czasie eksploatacji. Wiele projektów danej tematyki gryzie się ze sobą lub są z różnych lat. Często nie pokrywają się też z rozwianiami docelowymi.
Idealny przykład przód szafy oświetlenia terenu. Tak miało to wyglądać:
Załącznik:
RO.png [ 4.98 MiB | Przeglądane 5640 razy ]
Sterowanie oświetlenia umieszczone w dwóch rzędach przy zastosowaniu podwójnych przycisków w kasetach.
Mogliby by zrobić tak jak na panelu w wartowni tylko z większymi odstępami. Byłoby czytelniej ale poco.
W praktyce naćkali w dwóch osobnych rzędach lampki i przyciski. W efekcie każda ramka klosika LS-48 i każda obwódka przycisku była spiłowywana pilnikiem aby się wszystko pomieściło.
O bezsensownym wyłączniku na wartowni całego oświetlenia pisałem we wcześniejszych postach. Na szczęście nigdy nie został podłączony.
Niestety nie mam montażowego schematu sterowania zasilania. Jedynie taka namiastka, ale to sterowanie samymi obwodami latarń. W dodatku podpisany jako "rysunek zły":
Załącznik:
ster OT.png [ 1.24 MiB | Przeglądane 5640 razy ]
Zły dlatego, że sterowanie na rysunku jest za pomocą "zera", natomiast w Konstantynowie sterowano fazą. Każdy obwód miał swój osobny bezpiecznik od sterowania.
Tak to wyglądało od zaplecza szafy oświetlenia terenu:
Załącznik:
P1630828.JPG [ 1.41 MiB | Przeglądane 5640 razy ]
Zbliżenie na trzy kable sterownicze do tablicy na wartownie:
Załącznik:
P1630832.JPG [ 1.4 MiB | Przeglądane 5640 razy ]
Nie wszystkie przewody na wartowni wykorzystano - ciekawe są dwa czerwone złączone - czyżby od tego beznadziejnego wyłącznika?:
Załącznik:
P1630557.JPG [ 1.35 MiB | Przeglądane 5640 razy ]
Tu też ciekawostka z tymi ekstra dwoma dodatkowymi ZUG-ami po środku tablicy pomiędzy lampkami, a przyciskami. Trzeba to będzie przy okazji "przedzwonić":
Załącznik:
P1630551.JPG [ 1.36 MiB | Przeglądane 5640 razy ]