 Tablica sterowania oświetleniem na wartowni 
Autor Wiadomość
Site Admin

Dołączył(a): 11 sie 2011, o 06:29
Posty: 577
Cytuj
Post Re: Tablica sterowania oświetleniem na wartowni
Czy sterowanie było "zerem" czy inaczej to rysunek i tak jest zły. download/file.php?id=3856&t=1
Wg niego jak ten stycznik ma wystartować????? Chyba że go palcem popchać i wtedy zatrzaśnie. Styczniki i lampki mialy osobny własny bezpiecznik dla siebie bo takie długie kable do wartowni i różnie może się stać. Wlasnie o tej fotce z topikami myślalem. Dzieki za obszerne wyjaśnienia.

Może szafa osw terenu w czasie produkcji przeszla już modyfikacje? - zamiast robić większe dziury pod te przełączniki ..https://www.olx.pl/oferta/przycisk-zala ... Fd.html#... pykneli otwornicą 28 kółeczek i po sprawie.
Wlasnie dlaczego w szafie osw. masztu nie zastosowali styczników?? Po to aby załączenie główne spowodowało odpalenie wszystkich lamp bez ceregieli bo to jest ważny odbiornik. W szafie osw. terenu już nie, zapewne aby inni mieli prace. Jeśli z portierni załączano reflektory punktowe na platformie to ma to sens ale jak mialy obok siebie wlasny przełącznik to nie. Mogli w szafie osw. terenu zrobić stabilne rozłączniki LOZ, pakieciaki i pamietały by ustawienia z ostatniej nocy, wtedy tylko jednym głownym St5 WIS załaczyć i po sprawie.


29 sty 2020, o 18:27
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2477
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Tablica sterowania oświetleniem na wartowni
anodowy napisał(a):
Czy sterowanie było "zerem" czy inaczej to rysunek i tak jest zły. download/file.php?id=3856&t=1
Wg niego jak ten stycznik ma wystartować????? Chyba że go palcem popchać i wtedy zatrzaśnie. Styczniki i lampki mialy osobny własny bezpiecznik dla siebie bo takie długie kable do wartowni i różnie może się stać. Wlasnie o tej fotce z topikami myślalem. Dzieki za obszerne wyjaśnienia.


Nie dość, że wedle połączeń trzeba trzymać ręcznie rdzeń stycznika to jeszcze wciśnięcie przez pomyłkę w tym czasie "Pz" równało się z wielkim BUM :lol:
Pewnie młody "inżynier", który kreśli tamten schemat zdobył tytuł dzięki tatusiowi z KC :cry:

Narysowałem poprawny schemat sterowniczy pojedynczego obwodu. Proszę nie krzyczeć na zastosowanie strego nazewnictwa (R,S,T,0 i 220V) - zrobiłem to celowo.
Przykład dla alejki do masztu ale wszystkie inne obwody miały identyczne sterowanie.
Załącznik:
Alejka do masztu - sterowanie.png
Alejka do masztu - sterowanie.png [ 23.11 KiB | Przeglądane 5878 razy ]




anodowy napisał(a):
Może szafa osw terenu w czasie produkcji przeszla już modyfikacje? - zamiast robić większe dziury pod te przełączniki ..https://www.olx.pl/oferta/przycisk-zala ... Fd.html#... pykneli otwornicą 28 kółeczek i po sprawie.

To raczej prasa wykonywała otwory. Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze.

anodowy napisał(a):
Wlasnie dlaczego w szafie osw. masztu nie zastosowali styczników?? Po to aby załączenie główne spowodowało odpalenie wszystkich lamp bez ceregieli bo to jest ważny odbiornik. W szafie osw. terenu już nie, zapewne aby inni mieli prace. Jeśli z portierni załączano reflektory punktowe na platformie to ma to sens ale jak mialy obok siebie wlasny przełącznik to nie. Mogli w szafie osw. terenu zrobić stabilne rozłączniki LOZ, pakieciaki i pamietały by ustawienia z ostatniej nocy, wtedy tylko jednym głownym St5 WIS załaczyć i po sprawie.

Logicznie myślisz ale nie oto chodziło.
Z założenia oświetleniem terenu mieli sterować wartownicy w zależności od potrzeb - stąd styczniki aby móc sterować obwodami równolegle z wartowni jak i w razie potrzeb z rozdzielni nn w budynku głównym.
Dyżurni mieli w dupie, czy dany obwód oświetleniowy jest potrzebny wartownikom. Nad ranem na otwartym terenie oświetlenie może być zbędne ale o tej samej porze w lesie może być konieczne.
Oświetlenie przeszkodowe masztu to inna sprawa. Niebezpieczna przeszkoda - obiekt strategiczny. Sterowanie automatyczne lub miejscowe przez odpowiedzialną służbę dyżurną w razie awarii. Tu już regulowała ówczesna ustawa rady ministrów.


30 sty 2020, o 03:14
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Site Admin

Dołączył(a): 11 sie 2011, o 06:29
Posty: 577
Cytuj
Post Re: Tablica sterowania oświetleniem na wartowni
dzieki tej dyskusji zaszły zmiany na stronie "w oswietleniu". jeszcze mnie ciekawi czy migacz elektroniczny "rodzimej produkcji" ktory zasila wieże LR nie został wzięty z szafy osw. masztu. podczas pierwszej wizyty jeszcze tam był. Jak widać za dużo tam jest ustrojstwa jak na jeden punkt świetlny i taki podobny.


31 sty 2020, o 20:56
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2477
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Tablica sterowania oświetleniem na wartowni
Super, że aktualizujesz stronę na bieżąco. Dzięki temu nic nie zginie w czeluściach forum.

Migacz tyrystorowy ma się dobrze i wciąż dzięki niemu rozbłyska czerwone światło na wieży LR. Na dzień dzisiejszy zamontowany jest w holu budynku głównego:
Załącznik:
P1650831.JPG
P1650831.JPG [ 1.37 MiB | Przeglądane 5842 razy ]
Załącznik:
P1650829.JPG
P1650829.JPG [ 1.42 MiB | Przeglądane 5842 razy ]
Załącznik:
P1650830.JPG
P1650830.JPG [ 1.43 MiB | Przeglądane 5842 razy ]


Dziś oczyściłem trochę panel sterowniczy i jednak te dwa samotne ZUG-i są właśnie od beznadziejnego wyłącznika:
Załącznik:
P1650998.JPG
P1650998.JPG [ 1.31 MiB | Przeglądane 5842 razy ]

Znalazłem też schemat montażowy (wcześniej jakoś go nie widziałem), który potwierdza sposób jego podłączenia. Na schemacie są błędy. W rzeczywistości przewody zerowe były podłączane do zacisków 6, 12 itd:
Załącznik:
Schemat montażowy.png
Schemat montażowy.png [ 4.17 MiB | Przeglądane 5842 razy ]
Załącznik:
P1650995.JPG
P1650995.JPG [ 1.48 MiB | Przeglądane 5842 razy ]

Podobnie nie zgadza się numeracja od nieszczęsnego przycisku wyłączającego St5 w tablicy na wartowni. Zastosowano kabel sterowniczy 7x1,5 o długości 300m tylko aby "działał" jeden przycisk, który zaraz po uruchomieniu radiostacji odłączono.

Po odkurzeniu i wstępnym umyciu tablicy okazało się, że jest pomazana jakimś lakierem bezbarwnym albo gruntem (po ostatnim remoncie wartowni), którego nie mam pomysłu jak się pozbyć. Prawdopodobnie będę musiał to wszystko rozkręcić i kombinować czym to zmyć:
Załącznik:
P1650988.JPG
P1650988.JPG [ 1.43 MiB | Przeglądane 5842 razy ]
Załącznik:
P1660006.JPG
P1660006.JPG [ 1.46 MiB | Przeglądane 5842 razy ]


1 lut 2020, o 00:14
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Site Admin

Dołączył(a): 11 sie 2011, o 06:29
Posty: 577
Cytuj
Post Re: Tablica sterowania oświetleniem na wartowni
no i zguba sie znalazła, migacz rodzimej produkcji został niedawno przeniesiony do holu. Poprzednio migał w szafie ośw. masztu co widać na foto, ciekawe jakie odbiory sterował? czy zastąpił pierwotne migacze ktore np sie zepsuły? Znalazlem takie zdjecie.


Załączniki:
rozblysk.jpg
rozblysk.jpg [ 139.68 KiB | Przeglądane 5754 razy ]
8 lut 2020, o 22:44
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2477
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Tablica sterowania oświetleniem na wartowni
anodowy napisał(a):
czy zastąpił pierwotne migacze ktore np sie zepsuły? Znalazlem takie zdjecie.


Nie, nie zastąpił, bo został zbudowany w 1992r. Zresztą był przystosowany tylko do mocy 3,3kW (jedna oprawa rozbłyskowa miała 2kW). Początkowo z racji braku masztu w Konstantynowie, miał być testowany w RCN Raszyn. Czy był? Tego na 100% nie wiemy ale pewnie nie. Jedynie dokumentacje tam przesłano.
Na pewno wykorzystano go później do obsługi lampy wieży LR. Jego obudowa została wykorzystana jako odpad z "Anina".
Całą dokumentację wraz ze schematami zamieszczam w osobnym wątku: Oświetlenie Przeszkodowe - Migacz Tyrystorowy MT 220/15

Tu rozmawiamy o oświetleniu terenu :twisted:


14 lut 2020, o 20:28
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 sie 2017, o 10:22
Posty: 288
Lokalizacja: Łódź
Cytuj
Post Re: Tablica sterowania oświetleniem na wartowni
A kto przenosił migacz z z szafy do holu i instalował? ;)


15 lut 2020, o 00:27
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2477
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Tablica sterowania oświetleniem na wartowni
myheaven napisał(a):
A kto przenosił migacz z z szafy do holu i instalował? ;)

A może on tak sam z wiatrem...? Nawiązując do "Nie ma mocnych" :D


15 lut 2020, o 02:27
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 13 mar 2010, o 23:39
Posty: 575
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Tablica sterowania oświetleniem na wartowni
Wieżyczki sygnalizacyjne najwyższych odciągów masztu, też migały takim samym rytmem co lampa na szczycie masztu. To tak przy okazji.


15 lut 2020, o 18:38
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2477
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Tablica sterowania oświetleniem na wartowni
Migały ale swoim rytmem. Każda lampa miała swój przerywacz. Widać to na jednym z moich filmów jak każda neonówka migała osobno.


15 lut 2020, o 22:27
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL