Poniżej wklejam schemat zasilania głównego RCN. Dotyczy on stacji napowietrznej 110kV, rozdzielni wnętrzowej 6kV oraz rozdzielni wnętrzowej 0,4kV
Niestety musiałem go "pociąć" na kilka kawałków, gdyż jako jeden plik nie chciał się załadować - a szkoda :(
Załącznik:
R1.png
R1.png [ 795.13 KiB | Przeglądane 7699 razy ]
Załącznik:
R2.png
R2.png [ 1.62 MiB | Przeglądane 7699 razy ]
Załącznik:
R3.png
R3.png [ 1.71 MiB | Przeglądane 7699 razy ]
Załącznik:
R4.png
R4.png [ 916.98 KiB | Przeglądane 7594 razy ]
Załącznik:
R5.png
R5.png [ 827.85 KiB | Przeglądane 7699 razy ]


Schemat jest oczywiście uproszczony i nie zawiera obwodów sterowniczych, sygnalizacyjnych oraz automatyki SZR.
Przy okazji (bo na schemacie tego nie widać) chciałbym powiedzieć, iż nie było możliwości aby Zasilnie I i Zasilnie II mogły pracować razem. Automatyka SZR i szereg blokad różnego typu na każdym poziomie - czy to rozdzielni SN i nN, czy rozdzielnic obiektowych, nie pozwalała na pracę dwóch zasilań równocześnie. Jedynym odstępstwem od tej reguły była linia 110kV, która mogła ( i musiała) pracować w przelocie.
Reasumując, podczas normalnej pracy Zasilanie I zasilało większość urządzeń. Można było oczywiście zasilać niektóre rozdzielnice osobno z tzw. odstawionym SZR ale już bez możliwości przełączenia zasilnia rezerwowego w razie "W". Tak czy inaczej wszystkie zasilania (poza 110kV) były zawsze separowane.

PS. Mam nadzieję, że żadnego babola nie zrobiłem i napisałem zrozumiale. Jeśli nie - zgłaszać błędy i pytać.


25 lis 2018, o 02:05
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 4 gru 2011, o 21:38
Posty: 527
Cytuj
Post Re: Schemat zasilnia głównego rozdzielni WN, SN i nN
No nie postarales sie Łukasz. Myslalem ze lepszej jakosci to bedzie. :)

_________________
...aby mowa polska
w całym kraju
i daleko poza
jego granicami
słyszana była...


29 lis 2018, o 13:36
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2480
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Schemat zasilnia głównego rozdzielni WN, SN i nN
Następnym razem schemat będzie trójwymiarowy. Jeszcze nie wiem jak to zrobię ale się postaram.


29 lis 2018, o 23:37
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 13 mar 2010, o 23:39
Posty: 575
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Schemat zasilnia głównego rozdzielni WN, SN i nN
Dobra robota, dużo tego a do tego ciśnie się wiele pytań ale zapytam tylko o kwestię z tymi rozbłyskami masztu i lin odciągowych. O co tu chodzi. :o


30 lis 2018, o 17:52
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2480
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Schemat zasilnia głównego rozdzielni WN, SN i nN
Więcej szczegółów będzie widać na rysunkach poszczególnych rozdzielnic, ten schemat jest ogólny. Jeśli masz pytania to pytaj.
Rozbłysk - tak nazywali oprawy świecące światłem przerywanym. Rozbłysk maszt to oprawa przeszkodowa zamontowana na czubku masztu. Rozbłysk odciąg I/II/III to oprawy zamontowane na trzech wieżyczkach sygnalizacyjnych zakończenia obrębu lin odciągowych.
Każda z opraw miała swój niezależny przerywacz w rozdzielni. Były to przerywacze mechaniczne, dosyć duże 20/20/20. W środku był silnik, zespół osiek z kołami zębatymi, które wprawiały w ruch ośkę z krzywkami. Krzywki natomiast powodowały odchylanie blaszki na której zamontowany był wyłącznik rtęciowy - taka szklana rurka w której przepływała rtęć powodując zamykanie i otwieranie obwodu w zależności od położenia.
Przerywacz wyglądał tak:
Załącznik:
PR-3a.jpg
PR-3a.jpg [ 304.96 KiB | Przeglądane 7623 razy ]
Załącznik:
PR-3b.jpg
PR-3b.jpg [ 301.35 KiB | Przeglądane 7623 razy ]
Załącznik:
PR-3c.jpg
PR-3c.jpg [ 368.69 KiB | Przeglądane 7623 razy ]

A tu zbliżenie na krzywki i szklaną rurkę z wyłącznikiem rtęciowym:
Załącznik:
PR-3d.jpg
PR-3d.jpg [ 340.45 KiB | Przeglądane 7623 razy ]
Załącznik:
PR-3e.jpg
PR-3e.jpg [ 337.15 KiB | Przeglądane 7623 razy ]


Więcej szczegółów na temat oświetlenia przeszkodowego zamieszczę przy okazji rysowania schematu i szafy.


30 lis 2018, o 22:33
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 13 mar 2010, o 23:39
Posty: 575
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Schemat zasilnia głównego rozdzielni WN, SN i nN
Tak też myślałem, że to o to chodzi, ale w innym miejscu pisze, że przerywacz zainstalowany był w domku antenowym. Może to był dubler, jak zresztą wszystko tam. :?


1 gru 2018, o 06:38
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2480
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Schemat zasilnia głównego rozdzielni WN, SN i nN
Pierwszy raz słyszę o dodatkowych przerywaczach w domku antenowym, zresztą przerywacze nie mogły być dublowane w szeregu. Jedyna możliwość to zastosowanie ich w połączeniu równoległym, czyli w tym przypadku obok siebie. Ale i to rozwiązanie nie zdałoby egzaminu, gdyż przekaźników nie dało się zsynchronizować. Częstotliwość przerw i świecenia ciągle by się zmieniała.
Przy maszcie była planowana rozdzielnica oświetlenia przeszkodowego ale tylko dlatego, aby kable ziemne zmienić na tzw. samonośne, które posiadały w środku stalowe linki nośne do ich podwieszenia na odcinku 300m w pionowej rurze dostrojnej.
W końcu zdecydowano się zamontować trzy skrzynki żeliwne w studzience kablowej, gdzie połączono oba rodzaje kabli:
Załącznik:
Studzienka.png
Studzienka.png [ 1.82 MiB | Przeglądane 7598 razy ]


1 gru 2018, o 22:05
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 31 sty 2011, o 10:40
Posty: 153
Cytuj
Post Re: Schemat zasilnia głównego rozdzielni WN, SN i nN
Podziwiam inżynierów "starej szkoły" za tak eleganckie rysunki, zupełnie bez komputerów, a o CAD nie wspomnę.


2 gru 2018, o 11:09
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Ekspert

Dołączył(a): 22 gru 2010, o 22:12
Posty: 2480
Lokalizacja: Warszawa
Cytuj
Post Re: Schemat zasilnia głównego rozdzielni WN, SN i nN
giezet napisał(a):
Podziwiam inżynierów "starej szkoły" za tak eleganckie rysunki, zupełnie bez komputerów, a o CAD nie wspomnę.

Teraz to komputery sławne programy do projektowania w tym CAD.
Kiedyś był rapidograf w ręce kreślarza i przykładnica (linijka) na rolkach w stole kreślarskim.
Kreślarz musiał wykonać kilkanaście identycznych kopi. Nie daj Boże rozlany tusz, czy kawa na kalce technicznej - cały rysunek do kosza...


13 gru 2018, o 00:59
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Site Admin

Dołączył(a): 11 sie 2011, o 06:29
Posty: 578
Cytuj
Post Re: Schemat zasilnia głównego rozdzielni WN, SN i nN
czy te wychodzące ze ściany przewody w rurkach i inne przewody szynowe to uziemienie zer transformatorów 0,4kV? tak samo innych konstrukcji, połączenia wyrównawcze?
wszak to w tym miejscu, na odejściu wtórnym traf powstaje czwarty przewód.
download/file.php?id=263&mode=view


25 lis 2020, o 21:50
Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 11 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL