Autor:  Łukasz-O [ 2 cze 2019, o 13:56 ]
Tytuł:  Elektrownia zapasowa

RCN 337 Projekt techniczny - Elektrownia zapasowa.

Projekt:
Załącznik:
Okładka 1.jpg
Okładka 1.jpg [ 639.81 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
Okładka 2.jpg
Okładka 2.jpg [ 510.21 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
00.jpg
00.jpg [ 512.96 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
0.jpg
0.jpg [ 315.41 KiB | Przeglądane 5989 razy ]

Załącznik:
1.jpg
1.jpg [ 526.52 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
2.jpg
2.jpg [ 554.88 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
3.jpg
3.jpg [ 594.81 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
4.jpg
4.jpg [ 511.12 KiB | Przeglądane 5989 razy ]

Załącznik:
5.jpg
5.jpg [ 579.09 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
6.jpg
6.jpg [ 559.09 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
7.jpg
7.jpg [ 613.77 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
8.jpg
8.jpg [ 533.78 KiB | Przeglądane 5989 razy ]


Kosztorys:
Załącznik:
9.jpg
9.jpg [ 566.92 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
10.jpg
10.jpg [ 365.3 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
11.jpg
11.jpg [ 420.03 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
12.jpg
12.jpg [ 388.23 KiB | Przeglądane 5989 razy ]

Załącznik:
13.jpg
13.jpg [ 514.93 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
14.jpg
14.jpg [ 472.77 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
15.jpg
15.jpg [ 363.75 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
16.jpg
16.jpg [ 477.51 KiB | Przeglądane 5989 razy ]

Załącznik:
17.jpg
17.jpg [ 524.17 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
18.jpg
18.jpg [ 506.24 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
19.jpg
19.jpg [ 504.35 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
20.jpg
20.jpg [ 457.2 KiB | Przeglądane 5989 razy ]

Załącznik:
21.jpg
21.jpg [ 439.75 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
22.jpg
22.jpg [ 397.69 KiB | Przeglądane 5989 razy ]


Rysunki:
Załącznik:
Rysunek 1.jpg
Rysunek 1.jpg [ 587.88 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
Rysunek 2.jpg
Rysunek 2.jpg [ 548.16 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
Rysunek 3.jpg
Rysunek 3.jpg [ 544.56 KiB | Przeglądane 5989 razy ]
Załącznik:
Rysunek 4.jpg
Rysunek 4.jpg [ 612.68 KiB | Przeglądane 5989 razy ]

Autor:  Łukasz-O [ 2 cze 2019, o 14:33 ]
Tytuł:  Re: Elektrownia zapasowa

Nie udało mi się znaleźć zdjęcia agregatu, który był w Konstantynowie ale tu jest podobny:
Załącznik:
Agregat.png
Agregat.png [ 976.75 KiB | Przeglądane 5988 razy ]

Model AP-63B. W Konstantynowie był AP-63C - nieco wyższy i cięższy i miał dodatkową szafę sterowniczą.
Ciekawostką jest, że producent tego agregatu - firma MADRO, po przekształceniach istnieje do dnia dzisiejszego: Link

Wracając do elektrycznej części projektu dla RCN - był jednym wielkim nieporozumieniem. Dziś nie do pomyślenia aby takie idiotyczne rozwiązanie zastosować i nie chodzi o agregat, tylko o panów projektantów sieci energetycznych. Teraz nie mam czasu aby to pokazać ( muszę się przygotować z materiałami) ale chodzi o awaryjne zasilanie wartowni z agregatu i możliwość cofnięcia się napięcia na rozdzielnice PR2.

Autor:  mayster [ 2 cze 2019, o 21:55 ]
Tytuł:  Re: Elektrownia zapasowa

Ja widzę tam jeszcze jedną ciekawostkę - 400/230 V
W tamtych latach przecież było 380/220.

Autor:  Łukasz-O [ 2 cze 2019, o 22:04 ]
Tytuł:  Re: Elektrownia zapasowa

Zapewne chodziło o napięcie maksymalne przy którym agregat trzyma parametry.

Autor:  myheaven [ 7 cze 2019, o 22:16 ]
Tytuł:  Re: Elektrownia zapasowa

mayster napisał(a):
Ja widzę tam jeszcze jedną ciekawostkę - 400/230 V
W tamtych latach przecież było 380/220.

Też to zauważyłem i zaintrygowało mnie to. Czy nie chodziło bardziej o zasilanie sprzętu tzw. "peryferyjnego' w RCN pochodzącego z "zachodu" który opierał się na 230 V , a w PRL było wtedy 220V?

Autor:  Łukasz-O [ 8 cze 2019, o 00:47 ]
Tytuł:  Re: Elektrownia zapasowa

Wrócę teraz do tego bubla projektowego.
Zobaczcie co się dzieje w złączu kablowym budynku wartowni:
Załącznik:
P1610338.JPG
P1610338.JPG [ 1.32 MiB | Przeglądane 5887 razy ]

Do zabezpieczeń głównych dochodzą po dwie żyły z prawej strony i łączą się na zaciskach zasilających.
Żyły grube 4x25mm2 to zasilanie sieciowe z rozdzielnicy PR-2 budynku głównego, natomiast cienkie 4x6mm2 to zasilanie z agregatu umieszczonego w garażach.

W rozdzielni głównej nN na rozdzielnicy PR-3 wisiała instrukcja, która nic nie wspominała o konieczności wyłączenia wyłącznika zasilania wartowni w rozdzielnicy PR-2 - jedynie była wzmianka o wyłączniku sekcyjnym w PR-3:
Załącznik:
P1630976.JPG
P1630976.JPG [ 1.38 MiB | Przeglądane 5887 razy ]

Postępując zgodnie z instrukcją po uruchomieniu agregatu napięcie dociera na zaciski w złączu kablowym wartowni i cofa nam się na rozdzielnice PR-2 i zasila ją poprzez zamknięty wyłącznik WiS-63 podając zasilanie na szyny główne rozdzielnicy i dalej...
Załącznik:
Cofka.png
Cofka.png [ 183.69 KiB | Przeglądane 5887 razy ]


Dziś za takie rozwiązanie gdyby zdarzył się wypadek, byłby prokurator. W zasadzie wtedy też, bo dopuszczono się marnotrawstwa deficytowej miedzi ;)
Wystarczyłoby zasilić wartownie z rozdzielnicy PR-3 z obwodów przeznaczonych do współpracy z agregatem lub w okolicach złącza kablowego w wartowni zastosować zwykły przełącznik zasilania "sieć agregat" - który nie umożliwiłby cofnięcia się napięcia w instalacje tzw. sieciową.
Tymczasem dopuszczono się możliwości zagrożenia i do tego marnotrawstwa. Pamiętajmy, że w tych czasach miedź była na wagę złota i każde jej użycie wymagało uzasadnienia oraz zgody. Kabel z budynku głównego do wartowni miał długość 260m, natomiast z budynku garaży do wartowni, aż o 100m więcej. Gdzie tu sens ekonomiczny? Po mijając już sprawy bezpieczeństwa o których wspomniałem wcześniej.

Autor:  anodowy [ 16 sty 2020, o 21:48 ]
Tytuł:  Re: Elektrownia zapasowa

czy takie coś mogło zasilić lampowy konstantynów? chyba troche ciszej pracowało niż ten odrzutowiec pod rozdzielnią. W dodatku rodzima produkcja.
http://www.profor.pl/galeria/strony/10.html

Autor:  Łukasz-O [ 17 sty 2020, o 18:01 ]
Tytuł:  Re: Elektrownia zapasowa

anodowy napisał(a):
czy takie coś mogło zasilić lampowy konstantynów? chyba troche ciszej pracowało niż ten odrzutowiec pod rozdzielnią. W dodatku rodzima produkcja.
http://www.profor.pl/galeria/strony/10.html


Przy pełnej mocy nadajnika zużycie energii elektrycznej wynosiło od 3,3 do 3,7 MW. Pytanie ile nadajnik pobierał prądu przy minimalnej zadowalającej mocy nadawczej? Nie wiem, czy pobór prądu obniżał się proporcjonalnie do spadku mocy nadawczej? Na pewno trochę spadał ale czy proporcjonalnie?
Moim zdaniem agregat 3MW to trochę mało - brak rezerwy mocy. Agregat nie powinien pracować non stop na max.
Marian Siedlarek, wspominał, że ten 4MW co zdemontowali nie radził sobie, a co dopiero 3MW?